新安装一台设备,使用过一段时间以后出现几次通讯故障导致cpu停止,在DP线路上有好多 440的小变频,竟然在通讯中断的情况下仍然运转,这需要在哪个参数里修改一下,通讯中断后,让变频器停止,各路大神,指点 一 二
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1522989&b_id=10&s_id=0&num=20
通讯控制系统通常会由使能端子和使能控制字“与”来实现启停,当通讯失控,可通过这个端子来切断还在运行的变频器。另外还可经由操作面板,将控制转切到本地控制,由面板停止。
上述你可以尝试选用。
默认是DP通讯断开的时候变频器会停机的,你应该改过参数了。在有关通讯的参数中找找看吧,440的有点年份了,手头没手册了
一般是变频器超时时间设为0所致。
我所遇见的这种情况分站已经停止运行了,所以端子控制的功能也没有了,
我确实不会修改,这台设备是前些日子买的,然后还不太熟悉,厂家也没联系上不管了,所以得靠自力更生了
引用2楼详细内容:
听阁下这么说,那敢情再给咱说详细点,到底是那个参数呢?
引用3楼详细内容:
看下P2040
引用1楼详细内容:
“端子”是变频器上的使能端子。设计中要考虑通讯失灵而停止还在运行的变频器的方案,就是从这个使能端子做文章,比如可以用外接停止按钮,或程序中诊断出通讯故障采取的停止指令给连接使能控制的继电器...
二楼说的正确,只是440确实够老的了!
引用4楼详细内容:
所以说,这么设计出来的设备是很危险的。。。
对于搞设计的人来讲,可能够老了,对于我们设备维修的人来说,还算可以的了,要不要交流交流 书本型的变频器7018 什么的?drivemonitor 界面还是比较友好的。
感谢楼上的各位大神,参数P2040 确实是是设定为 0 了,不过这么重要的参数 竟然设成0?默认参数是20ms ,他们竟然全部修改成0,这么做是为了避免什么?
什么意思?意思就是屏蔽这个监控呗。说明干扰通讯解决不了,干脆屏蔽这个监控。省事了。
K版,他说的不是屏蔽通讯吧?是不是没有通讯信号了以后变频器就停止,我们这边的水泵就是这样,通讯没了以后就报警F0070。
引用13楼详细内容:
F0070是通讯故障发生后,经过延时时间P2040再报出来的,如果将2040=0就相当于那个延时时间无限长。
引用15楼详细内容:
北版说的有道理!
突然想起来,我们这边有段时间经常报F0070,搞的我们是焦头烂额的,当时就想着让变频器不报警,或者报警不停来着,现在回想起来,还好没有改。
2040不能改的,,如果没有急停控制进线的话,很容易出现事故,停不下来啊,所以故障就需要停止,
就像你生病而不治疗,,带病作业后果可想而知。
K版已说了,改成0,说白了就是把这个通讯故障屏蔽掉了,可能厂家解决不了。
你可以试下
1,DP电缆屏蔽层好好检查下是否接地,DP接线好好检查下是否接实
2,接地好好检查下接地系统,接地电阻最好不超1欧姆。
3,还不行把所有的DP接头换成金属头。
4,看下通讯速率多少,可以降低点
这种屏蔽是非常危险的,因为控制系统认为通讯中断了默认设备停了,而变频器反馈给系统的是运行,很容易造成控制系统死机的。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录