技术论坛

WinAC RTX 2010 更换为 S7-1500 系列PLC 准备工作

作者 主题
奇侠

经验值: 7678
发帖数: 1228
精华帖: 2
主题:【求助】WinAC RTX 2010 更换为 S7-1500 系列PLC 准备工作


只看楼主 楼主 2018-11-22 10:48:53

 我这边有几个项目,原先是采用WinAC RTX 2010, 通过CP 5623  与下面的子站ET200S通讯 (Profibus - DP) 电脑上运行WinCC Flexible 2008 SP3 RT ,WinCC Flexible 2008 SP3 RT 通过IE 与 WinAC RTX 通讯。WinAC RTX 2010 的程序是在STEP V5.5下编辑的,由于公司其他系统的升级需要把WinAC RTX 2010 ,更换为实际的S7-1500 系列的PLC (非软PLC),同时公司的网络通讯结构如下:

 

那么我有几个问题 如下 :

1, STEP7 V5.5 环境下的代码能否直接在 TIA  上使用,就是原来的WinAC RTX 的代码 能否直接用在S7-1500 上面 ?

2,S7-1500  是否能够通过IE 与WinCC Flexible 2008 SP3 RT通讯?



every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1524292&b_id=62&s_id=0&num=4

至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:WinAC RTX 2010 更换为 S7-1500 系列PLC 准备工作


只看楼主 1楼 2018-11-22 14:04:53
  1. 不行 需要移植

  2. 应该可以


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21149
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:WinAC RTX 2010 更换为 S7-1500 系列PLC 准备工作


只看楼主 2楼 2018-11-22 15:00:45
The darkness is no darkness with thee.
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7678
发帖数: 1228
精华帖: 2
回复:WinAC RTX 2010 更换为 S7-1500 系列PLC 准备工作


只看楼主 楼主 3楼 2018-11-22 15:34:46

非常感谢! 我会仔细看一下 .


every day is new day !
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 45555
发帖数: 19835
精华帖: 3
回复:WinAC RTX 2010 更换为 S7-1500 系列PLC 准备工作


只看楼主 4楼 2018-11-27 08:45:04

WinCC Flexible 2008 SP3应该是不支持1500PLC


 