各位大侠,我公司使用的一套系统,CPU型号:CPU417-5HT06-0AB0,现在系统挂载了25个ET200M,运行正常,DP网络运行速度为1.5M。现在我想在DP网络上扩展加载ET200M,最终达到50个ET200M,这样行吗?我看到在DP上加载ET200M时,地址可以设置到128,以为DP网络上可以加载ET200M100多个,这样的想法对吗?恳请各位大侠指正,谢谢!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1525643&b_id=6&s_id=0&num=8
1#接口是MPI/DP口,用DP的话最多带32个从站;3#接口是DP口,可以带125个从站。从站多的话要加中继
CPU型号:CPU417-5HT06-0AB0 完全可以加到100个ET200
不建议直接加了,可以考虑加CP443-5,新的IO加在新的BUS上,不然你还要用DP REPEATER
可以用CPU上的两个口分别挂
你带那么多从站,417-5H的PO数有限制吧。估算过PO够吗?看一下当前CPU的负荷。西门子建议负荷不超过60%。但是这个60%只是个建议而已。
感谢各位大侠的关注,我已经加了DP从站,但是确实需要加repeater才行。
楼主,1楼大侠说的对,好像记得是超过50m就要增加中继器;
引用1楼详细内容:
DP不加中继可以走1200米,加中继是因为超过了32个站点