技术论坛

V90和S7-1200通讯时经常报F8501错误

作者 主题
游侠

经验值: 477
发帖数: 98
精华帖: 0
主题:【求助】V90和S7-1200通讯时经常报F8501错误


只看楼主 楼主 2018-12-05 10:07:21

我的S7-1200,CPU1214C,和V90伺服通过PN通讯,工艺轴控制方式,总共有4台V90,但是通讯经常断开,V90报F8501错误,求助大神,该如何解决?谢谢。另外V90伺服自动优化后偏软,该调解哪个增益?


工控后生 希望大家多多帮助 谢谢!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1526486&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:V90和S7-1200通讯时经常报F8501错误


只看楼主 1楼 2018-12-05 17:30:11

是1200的诊断信息中?还是V90的故障信息中?

运行时出现,导致停机?



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127351
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:V90和S7-1200通讯时经常报F8501错误


只看楼主 2楼 2018-12-12 21:15:56

1200中或V90中遗留的8501是两边断电停止不同时,一定会出现的。

下次驱动上电应该自动确认故障。

如果故障不会自动复位(驱动启动过程先于控制器,这是可能的),控制器侧应该延时发出确认(复位)信号,消除8501故障。


如果该故障在系统没有电源中断情况下,仅在OFF2情况下出现。那是强干扰。

如果并不影响正常运行,那就用个故障确认信号,复位故障。

(我就遇到过,仅仅在多台驱动设备OFF2后,出现通讯故障。)


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 640
发帖数: 35
精华帖: 0
回复:V90和S7-1200通讯时经常报F8501错误


只看楼主 3楼 2018-12-12 23:24:17

我遇到过相似案例,,1500挂了1台S120一台G120 六台V90,系统运行时多次报警F8501,最后排查得出自己做的通讯网线有问题(2块钱一个的屏蔽水晶头),后续换成成品网线就没有了(1m成品网线10多元)



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
V90和S7-1200通讯时经常报F8501错误
您收到0封站内信:
×
×