主题:【求助】CFC编译后,不能生成硬件的驱动连接


只看楼主 楼主 2018-12-11 09:28:59

CFC编译后,不能生成硬件的渠道连接。CFC编译后,不能生成硬件的驱动连接。

  尝试了,删除、重新添加、编译(全部)AI功能块,都不行。

  在符号表里也有这几个变量,与硬件配置里的地址是一致的。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1527534&b_id=6&s_id=0&num=4

游侠

经验值: 352
发帖数: 41
精华帖: 0
回复:CFC编译后,不能生成硬件的驱动连接


只看楼主 1楼 2018-12-26 10:30:09

硬件要支持通道诊断,你看看你几个不同的AI硬件订货号是不是一致,还有接口模块是不是一样的


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1401
发帖数: 154
精华帖: 0
回复:CFC编译后,不能生成硬件的驱动连接


只看楼主 2楼 2019-01-03 14:12:19

编译的时候把生成模块驱动的勾要勾上。


学如逆水行舟不进则退!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 256
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:CFC编译后,不能生成硬件的驱动连接


只看楼主 3楼 2019-01-25 10:34:55

 硬件是否从“PCS 7 Profile”中选出来的?


咔咔
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠客

经验值: 901
发帖数: 125
精华帖: 3
回复:CFC编译后,不能生成硬件的驱动连接


只看楼主 4楼 2019-03-12 13:21:01

1、确定硬件是否被当前的PCS7版本支持,简单来说,就在硬件组态时,IO站包括模块都是从当前的PCS7版本下面拉出来的;

2、确定硬件地址和符号是正确的;

3、编译时勾选了生成驱动。


我之前在PCS7 8.0 SP2下使用ET200SP模块,怎么都不能出来驱动,原因是因为8.0SP2还不支持ET200SP。

很多第3方厂家的IO站也是一样。

如果不被PCS7支持,就不用通道块了,可以直接连信号到仪表或阀门块里。也可自己做一些诊断程序,以获得CSF、BAD等状态。


 