为什么我电脑安装的S7200编程软件与PLC通讯连接不上,我的电脑是win7 家庭高级版的。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1527668&b_id=3&s_id=0&num=11
又是家庭版本的,建议重新将系统改为旗舰版本或者专业版本吧。
这个版本是不兼容的。
不要装家庭版,精简太多!
首先编程电缆是否是原装的,非原装的不能保证通讯成功,再次检查网络接口是否正确
检查编程器的系统是否与该软件兼容不?再检查通讯接口是否正常接入。
用西门子原装电缆试试
装系统解决一切难题
有问题别想着换电缆线或者装系统,好多问题都是软件设置问题,系统兼容性没有那么差,我现在win10系统照样各种软件在用。编程电缆我用淘宝10块钱买的USB装485都没有问题。
1,先检查编程电缆驱动有没有装,设备管理器里面看
2,先设置PG接口,选好COM口,这是关键,其他的都别改,尤其站地址,默认是0,不要改
3,PLC运行状态,可以将PLC打到stop模式连接,尤其旧PLC里面很有可能有程序,通信口不一定就用作PPI从站。
4,再检查编程电缆是不是有问题,扫描的时候灯闪不闪等等....
您好,我现在是处于您说的第三个问题中,我把200当做modbus从站 ,现在在stop状态下可以扫描到PLC,但是一旦将开关拨到RUN时,就无法连接上了
这很正常啊
S7-200仅仅在上电启动时,端口是PPI协议。如果运行后,程序控制端口改为了其他协议,WicroWin 使用PPI协议当然不能连接了。
“秦萧灵:但是,我现在一旦拨到RUN上,就没法连接电脑了,这怎么解决呢,谢谢”
换2个口的CPU或加EM277/CP243-1