是你的电脑电源与6SE70的控制电源没共地或者是你的电脑电源没有隔离的原因吧?
笔记本电脑不用电源线应该没有问题的,以前调试时笔记本电脑用电源供电时通讯会时通时断的。
那估计就是电源的问题了,
我遇到的报E都是CUVC上的电源块损坏造成的。
我遇到的CUMC报4个E,彻底没有的修了,报废了。
24v直流电源低也报E
送电瞬间吧,24v有外置和内置的电源的。
引用5楼详细内容:
对,我说的情况是,直流未送的时候
我也碰到过,当时看到这报警都准备拆下报修了,偶尔测下电压发现只有20V左右。电压正常后故障消除。还有三菱J2-A伺服,在直流电压只有18V的情况,正常运行一段时间报过载报警,断电重启又可正常运行一段时间,后来也折腾了好久才发现是电压问题引起。