技术论坛

s7-200中pid参数是怎么定义的

作者 主题
游民

经验值: 78
发帖数: 8
精华帖: 0
主题:s7-200中pid参数是怎么定义的


只看楼主 楼主 2018-12-13 04:43:39


1、我设置的温度范围为0-400度,VD204里输入25是代表400的25%么?

2、VD0的值又是哪里来的?,程序里说是过程变量,是0-10V还是0-1;为什么我乘以100或者400 实际温度都不对?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1528065&b_id=3&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 67551
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:s7-200中pid参数是怎么定义的


只看楼主 1楼 2018-12-13 07:00:09

手上有手册没?没手册的话……你看看F1里面的解释。有点基础才好明白。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 55336
发帖数: 9646
精华帖: 489
回复:s7-200中pid参数是怎么定义的


只看楼主 2楼 2018-12-13 08:24:03

都是27648对应100%吧?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 45576
发帖数: 19840
精华帖: 3
回复:s7-200中pid参数是怎么定义的


只看楼主 3楼 2018-12-13 08:50:29
以下是引用老兵在2018-12-13 08:24:03的发言 >2楼

都是27648对应100%吧?

200满量程试32000,200smart是27648


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
s7-200中pid参数是怎么定义的
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。