1、我设置的温度范围为0-400度,VD204里输入25是代表400的25%么?
2、VD0的值又是哪里来的?,程序里说是过程变量,是0-10V还是0-1;为什么我乘以100或者400 实际温度都不对?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1528065&b_id=3&s_id=0&num=3
手上有手册没?没手册的话……你看看F1里面的解释。有点基础才好明白。
都是27648对应100%吧?
200满量程试32000,200smart是27648