现在有个疑问,想请教一下大家,带rm功能的交换机与普通交换机组成的环网,并且rm交换机灯常亮,请问此时rm交换机在环网中两个端口此时的状态是连接的还是断开的?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1531516&b_id=7&s_id=0&num=3
亮红灯肯定是断开的,正常是绿灯。
我昨天自己组了一个简单的环网,试了一下,环网中被设为rm的交换机,还是起到冗余管理器的功能,被取消的交换机只是在网络发生故障的时候不在被切换为rm管理器,当环网中的交换机全部取消rm功能时,就会产生广播风暴,造成了电脑卡死,此时若拔掉与电脑通讯的网线或者断开交换机的一个端口,网络恢复正常
引用详细内容:
这说明必须组态管理型交换机的管理器功能,否则就相当于一个单网,首尾连接起来,自然就会产生网络风暴。这对PN总线来说,是非常危险的。