  西门子PCU50.5操作系统升级WINDOWS7之后,PCU 50.5 安装并上电后,必须设置 Windows管理员账户、用户协议审阅、设置账户自动登陆等阶段,否则后期无法正常使用Operate加工界面。过程比较繁琐,本文对使用无人值守应答文件实现PCU50.5全自动化设置的原理及方法进行简单阐述。

1 西门子PCU50.5首次上电需要设置的内容

初次上电设置流程:1.设置用户名称-----2.设置用户密码------3.勾选用户协议-----4.进入桌面-----5.设置用户开机自动登陆。设置过程还是比较繁琐枯燥。

2 Windows7安装过程的认识

Windows7安装流程:1. WindowsPE阶段-----2. offlineServicing阶段------3. Specialize阶段-----4. oobeSystem阶段-----5.显示桌面,完成。

oobeSystem阶段:在此配置阶段中,设置会在“欢迎使用 Windows”启动之前应用于 Windows。此阶段通常用于配置 Windows Shell 选项、创建用户帐户以及指定语言和区域设置。

可见PCU50.5首次上电所有设置流程均可在oobesystem阶段中利用应答文件来设置。因此只要编写合适的应答文件就可以实现设置过程的全自动化。

3 无人值守应答文件介绍

无人值守应答文件或称无人值守答案文件,原本是利用Windows AIK在制作批量定制化的安装镜像时产生的,可以实现Windows自动化的个性化配置。本质是一个含有特定操作及设置代码的扩展标记语言文件,即XML文件。

4 根据需求编制应答文件

无人值守应答文件本质仍是一个XML,遵循XML编制时的固有格式,在此不再赘述,下面对PCU50.5自动设置需要设置的几处进行说明。

1.       文件名的标签须如下设置<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">;

2.       增加标签<settings pass="oobeSystem">语句,设置Windows启动进入oobesystem阶段;

3.       设置账户设置标签项,格式如下所示:

              <UserAccounts>

                <LocalAccounts>

                   <Name>JIER</Name>;此处设置开设账户名称为JIER

                <DisplayName>JIER</DisplayName>

                <Password>

                <Value>TEST</Value>;此处设置账户密码为TEST

                   </Password>

                   </LocalAccounts>

                   </UserAccounts>

4.       设置账户自动登陆标签项,格式如下所示:

               <AutoLogon>

                <Password>

                <Value>TEST</Value>;此处登陆使用的密码为TEST

                </Password>

                <Enabled>true</Enabled>

                <Username>JIER</Username>;登陆使用的账户名称为JIER

                </AutoLogon>

5.       设置隐藏用户使用协议项,格式如下:

<OOBE>

            <HideEULAPage>true</HideEULAPage>                       

            </OOBE>

标签<HideEULAPage>设置是否显示用户使用协议页面,可设置数值为“true,false”,true为隐藏,false显示。


使用中发现此方法设置后一段时间会出现设置的账户密码过期的问题,从而导致系统无法使用。故需要在应答文件中增加设置用户密码永不过期的指令,如下:

<SynchronousCommand wcm:action="add">

             <CommandLine>CMD /C wmic useraccount where "name='JIER'" set PasswordExpires=FALSE</CommandLine>

             <Description>set user  password unexpire</Description>

             <Order>1</Order>

         </SynchronousCommand>


具体的详细设置可参考下面两个资料:

[1]    SINUMERIK 840D sl PCU基础软件(IM10)开机调试手册https://support.industry.siemens.com/cs/document/109760823/sinumerik-840d-sl-pcu-%E5%9F%BA%E7%A1%80%E8%BD%AF%E4%BB%B6-(im10%EF%BC%89?dti=0&lc=zh-CN

[2]    https://technet.microsoft.com/zh-cn/library/dd744341(v=ws.10).aspx

另附上可以正常使用的无人值守应答文件,,该文件还增加了将VNC5900端口加入防火墙白名单,关闭Windows update等操作。

文件解压不要修改名称,放在u盘根目录后,在PCU50.5首次开机前插好U盘,之后再开机即可自动设置PCU50.5。  

欢迎大家发表使用中发现的问题,大家一起改进。

unattend.zip


 



 
精华帖版主置评: 非常不错的内容,必须是精华
分享帖版主置评: 非常不错的分享内容 (推荐人:隐身人)
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1534074&b_id=20&s_id=0&num=22

版主

经验值: 38709
发帖数: 10357
精华帖: 72
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-01-03 12:31:02

无人值守也是自动化生产中不可缺少的一项,也许很多企业还没有到这个领域,随着数字化工业的推进,自动化生产线将是工控业一个主要的方向,本文详细介绍了PCU50.5首次开机的全自动设置全过程,有机会我一定试试,很高兴能看到这样好的帖


西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 28623
发帖数: 5906
精华帖: 61
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2019-01-03 12:31:04

是的,哈哈。我还准备置精没来得及。


欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18898
发帖数: 2108
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 3楼 2019-01-03 13:31:17

下载了,精华!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12543
发帖数: 1843
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2019-01-03 13:37:28


感谢分享!


邮箱 yongquancun@126.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7590
发帖数: 892
精华帖: 12
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2019-01-03 14:13:35

5.设置用户开机自动登陆,  这一条如何设置?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18407
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2019-01-03 14:28:35


资料很详细,感谢分享哦


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 257
发帖数: 21
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2019-01-03 14:31:46


大神啊,还可以这么玩


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5470
发帖数: 634
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2019-01-03 15:02:01


感谢大神的分享!


干就完了!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4391
发帖数: 669
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2019-01-03 18:26:20


这两天正在学习这方面的知识!感谢分享@


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 9561
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2019-01-03 22:55:12

谢谢分享,我们简配,没有PCU,先学后练


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18067
发帖数: 1524
精华帖: 2
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2019-01-04 08:43:52

感谢分享,这个从来没用过。


我回来了!继续努力!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1255
发帖数: 77
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 12楼 2019-01-04 09:36:08

还没有用过,但是很精彩


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 7179
发帖数: 884
精华帖: 4
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 13楼 2019-01-04 11:13:11

可以,真的可以,楼主功力很深厚,全才呀!


我为啥越老越魅力
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1829
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 14楼 2019-01-04 22:23:01

谢谢分享经验。


学习~@!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 294
发帖数: 75
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 15楼 2019-01-05 10:12:42

 

学习了,谢谢分享


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4017
发帖数: 338
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 16楼 2019-01-05 15:21:03

这是一种发展趋势,值得学习的


醉心自动化,开开心心工作
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2108
发帖数: 38
精华帖: 0
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置


只看楼主 只看精华 17楼 2019-01-06 04:04:50

谢谢楼主的分享,置顶。


初阶学习者
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3028
发帖数: 294
精华帖: 1
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
推荐帖


只看楼主 只看精华 18楼 2019-01-06 07:41:11

学习了,谢谢分享


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 6247
发帖数: 658
精华帖: 2
回复:无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置


只看楼主 只看精华 19楼 2019-01-07 06:49:49


不错不错,学习了


每天进步一点点
以下网友喜欢您的帖子:

  
收起
无人值守应答文件实现西门子PCU50.5首次开机的全自动设置
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。