只看楼主 2005-08-03 08:56:22
PZD是用来过程参数,PKW是用来修改驱动器的参数例如:P参数等的,一般我们在控制的时候只需要修改pzd就可以了,pkw可以用面板来修改的。或者用STARTER修改。
PZD对应的参数是:P2051(PLC接受的数据),r2092,这几个参数看一下,就是了,最基本的操作。
 