使用S7-300控制6SE70变频器实现电机正反转,6SE70的正反转控制字是多少呢?参考了6SE70的手册,但是还是没法实现,如果有西家人做过类似的,分享一下!只需要实现正反转就行,最简单的部分。没有使用过6SE70变频器。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1535008&b_id=16&s_id=0&num=7
参考:
S7-300与MM4系列变频器的PROFIBUS通讯-第1部分控制变频器启停及调速
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109479030
控制启停调速,西门子的变频器都是一样的
不,6SE70的控制字与其它变频器是不一样的。与DC MASTER一致。
如果设定值都是正值,可以用16#8C7F来正转,用16#947F来反转。
如果设定值可以设置正/负,那直接用16#9C7F来实施正反转。
停止16#47E
正转16#47F
反转16#147F
速度给定都是正数
试试
还有就是停止16#47E,运行16#47F,正转给正的速度,反转给负的速度
S7-300通过PROFIBUS-DP控制MM440变频器
https://www.sohu.com/a/151318552_660628
西门子MM440变频器通过Profibus-DP与PLC通讯的实现
https://wenku.baidu.com/view/5175e53331126edb6f1a107b.html
使用SFC14、15周期性/SFC58、59非周期性/直接Move指令的读写变频器的PZD的第一个字数据就可以控制其正反转了;
从驱动控制器这边来讲(6SE70),实现正反转的途径就是两个,一个是通过正反转的控制字置1或0实现,还有一个是把转速设定值的极性取反实现。
6SE70的正反转控制字是两个位组成的。它有4种组合状态。00,01,10,11。看一下现在的参数这两个位是什么状态,然后再决定变化谁即可实现反转了。
引用2楼详细内容:
学习了,没有测试过47F行不行,刚看了看以前的程序,用的947F控制变频器
控制字多多少少有一点区别没问题,自个组合,可能点动或者某一个位激活或者不激活的问题,
几个必要的点0FF1 0FF2 0FF3 BIT10 等激活即可,