只看楼主 楼主 2019-01-07 10:16:50

 使用S7-300控制6SE70变频器实现电机正反转,6SE70的正反转控制字是多少呢?参考了6SE70的手册,但是还是没法实现,如果有西家人做过类似的,分享一下!只需要实现正反转就行,最简单的部分。没有使用过6SE70变频器。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1535008&b_id=16&s_id=0&num=7

版主

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:西门子变频器6SE70正反转控制字


只看楼主 3楼 2019-01-07 14:06:28
以下是引用RENHQ在2019-01-07 11:14:35的发言 >2楼

参考:

S7-300与MM4系列变频器的PROFIBUS通讯-第1部分控制变频器启停及调速

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109479030


控制启停调速,西门子的变频器都是一样的



不,6SE70的控制字与其它变频器是不一样的。与DC MASTER一致。

如果设定值都是正值,可以用16#8C7F来正转,用16#947F来反转。

如果设定值可以设置正/负,那直接用16#9C7F来实施正反转。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69043
发帖数: 12262
精华帖: 59
回复:西门子变频器6SE70正反转控制字


只看楼主 1楼 2019-01-07 11:13:42

停止16#47E

正转16#47F

反转16#147F

速度给定都是正数

试试


还有就是停止16#47E,运行16#47F,正转给正的速度,反转给负的速度


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69043
发帖数: 12262
精华帖: 59
回复:西门子变频器6SE70正反转控制字


只看楼主 2楼 2019-01-07 11:14:35

参考:

只看楼主 4楼 2019-01-07 15:24:12

参考:

    S7-300通过PROFIBUS-DP控制MM440变频器

    https://www.sohu.com/a/151318552_660628

    西门子MM440变频器通过Profibus-DP与PLC通讯的实现

https://wenku.baidu.com/view/5175e53331126edb6f1a107b.html

   使用SFC14、15周期性/SFC58、59非周期性/直接Move指令的读写变频器的PZD的第一个字数据就可以控制其正反转了;


,,
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136811
发帖数: 34968
精华帖: 435
回复:西门子变频器6SE70正反转控制字


只看楼主 5楼 2019-01-07 15:43:18

从驱动控制器这边来讲(6SE70),实现正反转的途径就是两个,一个是通过正反转的控制字置1或0实现,还有一个是把转速设定值的极性取反实现。


6SE70的正反转控制字是两个位组成的。它有4种组合状态。00,01,10,11。看一下现在的参数这两个位是什么状态,然后再决定变化谁即可实现反转了。




我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 69043
发帖数: 12262
精华帖: 59
回复:西门子变频器6SE70正反转控制字


只看楼主 6楼 2019-01-07 21:48:18
以下是引用老兵在2019-01-07 14:06:28的发言 >3楼

不,6SE70的控制字与其它变频器是不一样的。与DC MASTER一致。

如果设定值都是正值,可以用16#8C7F来正转,用16#947F来反转。

如果设定值可以设置正/负,那直接用16#9C7F来实施正反转。

以下是引用RENHQ在2019-01-07 11:14:35的发言 >2楼:参考:S7-300与MM...

引用2楼详细内容:

参考:

S7-300与MM4系列变频器的PROFIBUS通讯-第1部分控制变频器启停及调速

https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109479030


控制启停调速,西门子的变频器都是一样的



学习了,没有测试过47F行不行,刚看了看以前的程序,用的947F控制变频器


Q群:https://jq.qq.com/?k=9BDuEgf6
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50622
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:西门子变频器6SE70正反转控制字


只看楼主 7楼 2019-01-09 09:36:32

控制字多多少少有一点区别没问题,自个组合,可能点动或者某一个位激活或者不激活的问题,

几个必要的点0FF1 0FF2 0FF3 BIT10 等激活即可,