图中的ACT是实际产量,现在想把这个数值传送到别的系统,所以我加了AO转换,但下载后报错,请问问题出在哪?谢谢


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1535517&b_id=6&s_id=0&num=2

侠客

经验值: 970
发帖数: 165
精华帖: 1
回复:PCS7加了一个AO输出后,下载报错,请问问题出在哪?


只看楼主 1楼 2019-05-18 09:18:31

换APL库试试吧,看图片起码是8.1版了,还用CH_AO太寒酸了


好好学习,天天向上
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 8896
发帖数: 2782
精华帖: 72
回复:PCS7加了一个AO输出后,下载报错,请问问题出在哪?


只看楼主 2楼 2019-07-26 16:48:24

 1.你有硬件AO模块吗?CH_AO需要生成与硬件组态相关的驱动,没有AO硬件模块,这个驱动就生成不了,编译就会出错!

报警提示的就是生成驱动错误!

2.如果不想增加AO硬件模块,可以采用通讯的方式。