有一台G120变频器,启动信号来自DCS,面板给定速度。
现在变频器能正常使能,从面板上给定速度,但是变频器无输出,现场电机也不运转。
需要设定哪个参数?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1536088&b_id=104&s_id=0&num=4
starter或者scout连线诊断一下,BOP上有报警吗
检查DCS的信号是否输入,如果没问题,检查启动方式设定是否正确。
BOP 面板控制?它是优先权的,只要切换到BOP面板了,其他的地方就无控制权了。需要设置哪些参数呢?需要看手册了。
查看参数列表P15 设定变频器控制方式,如果是总线选{07现场总线控制},如果是外部DI则BI互连至定义的数字量DI上