各位大神,现场有十几个升降机,变频器为G120,控制单元为CU250S-2PN,控制模式为带编码器的速度控制,配置按照“向导”做完全部步骤,并做完静动态诊定,之后运行正常。
有次晚上现场需要断电(柜箱进线380V断电),第二天早上上班供电后一台变频器(30KW)BOP上显示CU RESP,其余变频器正常,之后尝试反复断电重启依然无效,之后和旁边变频器互换控制单元,旁边变频器BOP上显示CU RESP,原本BOP上显示CU RESP的这台变频器显示正常。
之后打西家400电话说下现场情况,对方工程师建议返厂维修。
前前后后共有三台变频器是这样的情况了!
各位大神,出现这种情况的原因是什么呢,断电变频器就可能BOP上显示CU RESP,难道G120就这么脆弱吗?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1538586&b_id=47&s_id=0&num=34
哪次断电后,不是显示 CU BUSY(建立BOP-2与CU的通讯) 然后 CU RESP(准备运行)?
要知道,BOP-2和CU是通讯连接的,不像MM4的BOP。
你是需要用BOP-2操作么?
我一条生产线上,只用一个BOP-2,需要时,才会插一下。
BOP-2是可以带电插拔的。
可以重新插一下。
刚插上显示 CU BUSY ,然后一直都是CU RESP,而且ready灯显示橘色,正常应该是绿色常亮,网络通信也连接不上,ping也不通,上周出现这种情况的那台变频器已经返厂维修了
貌似万体确实比较多!
这种现象就是固件版本坏了,需要重装一下,用一个带固件版本的SD卡就能刷新的。这种情况,以前我遇到过几次呢。后来知道了。也就见怪不怪了。导致此问题的是误操作错误所致。
CU损坏就是两种情况,一种就是K版主说的那样处理,那是软件故障,如果不行那就是硬件坏了,保内西门子会给更换一个完好的CU。
k版,误操作这个真没有,只是工厂断电,第二天就这样了,而且都是大功率(15KW——30KW)的,其他(0.75KW——1.5KW)的都没事,搞得我们这边的技术经理都明令禁止不让断电了!
CU没坏,和旁边变频器的CU互换正常,是功率模块出问题了,西门子让返厂维修!
啊?硬件坏了?这下损失大了。
引用详细内容:
但关键问题是不知道因为什么而坏啊,现场共有三台了,都是断电后再上电就不行了,搞得心里不踏实呀!
第一,这些15kW-30kW的装置,进线有电抗器吗?如果有,就不是你们的问题了吧?
第二,追踪西门子维修报告的说法和给出的建议。
第三,监控一下厂内供电环境,有没有在性能差的供电环境下?
但愿不是装置自身的问题。这些装置是PM240-2吗?
现场所有大于等于7.5KW的变频器都有输入电抗器和输出电抗器,品牌是一家上海公司生产的产品。
功率模块是PM240-2。
电气设计是国内非常知名的设计院出的,设计这块可以信任。
工厂为汽车主机厂,工厂供电质量还真不好说,因为现在处于安装调试阶段,电焊焊接作业比较多。
非常好奇为什么都是大功率的模块出问题。
谢谢k版的帮助,嘻嘻!!
我一直对去年3月以后的PM240-2的改版通知有一种疑惑。为什么要这样?为什么会这样?,好好地变频器,不许共直流母线了?也不许满负荷连续制动了?内部加了一个直流电抗器,为什么要加?等等。
感觉像是没改好似的?而在此之前,我们并没发现PM240-2在应用上有什么问题呀?我们也是应用在发动机测试台架上呢。
学习了,要探索的东西还有很多啊
引用8楼详细内容:
这个不会是有运行中的变频器,在运行中突然断电了吧。K版有个这种情况的案例。
引用9楼详细内容:
不是的,工厂断电前有通知,柜箱都是在设备静止情况下断电的,总共才十几个升降机,现在就有三个升降机的驱动器出问题,感觉中奖的概率好高,关键还不知道为什么突然出现这样的问题,莫名其妙的,甲方进度催的又急,现场还没备件,返厂维修等的时间又长,就是现买这个功率段也要好长的货期啊
引用14楼详细内容:
联想到过去CRT形式的彩电,这种情况还挺多的,第一天晚上看完电视,第二天晚上开不了机了。这种情况基本都是机内的开关电源坏了,开关电源在开机和关机时会有异常的冲击,对器件有威胁。但变频器是个工业产品应该这种情况不会这么大概率出现,能拆开测试一台这个故障机就好了。
没有专门给CU的24V 供电?
是使用PM给CU供电的方式?
向大师们 学习学习!
引用2楼详细内容:
24V是通过外部电源开关(魏德米勒的)给过去的,总共给15个变频器控制单元供电,开关电源输出电压调到了25V了,到变频器24端也是25V
之后把其他变频器24V端子断开,单独给出问题的变频器供24V电,结果BOP面板 CU BUSY显示一会,然后 就一直显示CU RESP了,ping 控制模块IP也ping不通。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录