只看楼主 楼主 2019-01-22 09:47:55

       各位大神,图片中的滤波器损坏,官网上显示备件已经停产,想用其他备件替代,查了下滤波器有Y和三角型之分,电柜里有一个380V升压460v变压器,三角/Y联结方式,选用是否根据变压器次级侧的联结方式进行选择?

 80A 250/550VAC    250V代表最低电压,550V是最高电压, 25/85/21是什么意思?

 变频器输入侧电压400v/480v,电流为58A,选用75A的滤波器是不是可以使用,请各位大神指点下,万分感谢!

滤波器.jpg



everything must depend on oneself!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1538715&b_id=24&s_id=0&num=4

侠士

经验值: 1615
发帖数: 351
精华帖: 0
回复:三相滤波器替代原则有哪些


只看楼主 楼主 1楼 2019-01-22 17:26:02

看了资料,滤波器三角和Y型,指的应该是滤波器内部电容的连接方式,与变压器的连联结方式无关


everything must depend on oneself!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 14
发帖数: 3
精华帖: 0
回复:三相滤波器替代原则有哪些


只看楼主 2楼 2019-01-23 11:40:29
功率,电压,连接方式,阻抗相当即可
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游侠

经验值: 402
发帖数: 5
精华帖: 0
回复:三相滤波器替代原则有哪些


只看楼主 3楼 2019-03-05 16:25:36

25/85/21

低温25℃,高温85℃,恒定湿热试验时间21天


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 21151
发帖数: 4995
精华帖: 57
回复:三相滤波器替代原则有哪些


只看楼主 4楼 2019-03-05 16:39:02

停产了的产品,一般有升级替代产品。直接联系原厂即可