主题:【探讨】大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 2019-01-27 22:30:02

大容量可控硅在实际应用中如何测量


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1540932&b_id=17&s_id=0&num=19

至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 1楼 2019-01-28 09:35:46

可控硅控制的是斩波电压而已,接个1A左右的电阻负载就是了,然后测电流是否根据调节量变化。

或者就直接用3个380V或者220V的白炽灯做负载测试就可以了。调节时可以看到明显的明暗变化的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 2楼 2019-01-28 19:27:21

如果想准确测试可控硅的好坏,需要专门的仪器,比如晶闸管测试仪。


但生产现场通常没有这样的仪器,不过,怎么也得有块万用表。这种情况下,只能做简单测试,比如,测一下门极及阴极间的电阻(通常在10欧以上,50欧以下。这个要看可控硅的出厂测试单。通常一个厂生产的同一个批次的这个参数相差不大,在几欧之内;如果小于10欧,或者开路,就危险了);测试一下阳\阴极之间的电阻,看是否短路;这个参数,用万用表测,应该是开路状态。


或者自己动手做一个简单的触发及导通电路,判断导通与关断是否可靠。

但是通常加不上高电压,没办法测试在高压状态下是否能可靠关断及导通。



天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:大容量可控硅的测量问题
精华帖精华帖星级5级 推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 3楼 2019-01-29 01:12:54
以下是引用老兵在2019-01-28 19:27:21的发言 >

    最近修复了一台同步机的励磁部分,可控硅参数是1600V 800A,其他的看不清楚了。直流电压正常,但是励磁电流为正常值的三分之一,机组负载加不上去。上述我办法采用了,测量都是35M欧效果不明显,最后我采用版主说的使用自制电路测量,首先测量运行时三相电流分别是,100A,150A,200A。设备额定电流300A,直流电压正常,但是励磁电流为正常值的三分之一,机组负载加不上去。根据电流判断A相可控硅导流能力下降,自制电流时使用3节1号电池串联,正极接门极,负极接阴极,使用万用表测量阳极和阴极之间的导通状况,测得A相门极加电时和不加电时 相同为35M欧。B相门极加电时为16K欧,不加电时 为35M欧。C相门极加电时为10K欧和不加电时为35M欧。这时判断A相可控硅损坏,更换后设备运行正常。

   我想对于大型电力可控硅,常规的测试办法可以使用,但是对于状态较差的可控硅,就不是那么好测量的了,由于备件少只有两个所以我只能检测坏掉的那个更换,其实稳妥的办法是整组的更换。


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
精华帖版主置评: 手脑并用,因地制宜,解决问题。by老兵
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11049
发帖数: 651
精华帖: 5
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 4楼 2019-01-29 11:26:29
用数字万用表测量时,万用表的电池不能是9V的那种万用表,可能导致可控硅损坏。应该用3V的那种表。
人生如逆水行舟,不进则退。
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30296
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 5楼 2019-01-29 18:55:03

热态和冷态的阻值都是不同的,建议更换都换掉,新旧的特性不一样,很容易二次损坏装置的。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 6楼 2019-01-30 06:38:45
以下是引用hahaer在2019-01-29 01:12:54的发言 >3楼

以下是引用老兵在2019-01-28 19:27:21的发言 >:如果想准确测试可控...

引用详细内容:

这个情况,既然可以在线测量,就没有必要测量门极这么麻烦。可以先测量每一只管子的正反向阻值,分别是a.b.c输入端对正极的正反向阻抗,和a.b.c输入端对负极的正反向阻抗,这样一般就判断出来了。如果还不放心,可以加电测量每组晶闸管的压降,看哪只压降大就换哪只。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 35146
发帖数: 3237
精华帖: 96
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 7楼 2019-01-30 06:51:55

如果有台示波器就更好了,特别是双反星的整流变压器,六个抽头的相位很难区分,只能通过调换触发线来解决,这样如果用万用表就会相当麻烦了。


http://blog.163.com/xiuzhang_2000/
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55288
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 8楼 2019-01-30 09:18:11
以下是引用执着探路者在2019-01-29 11:26:29的发言 >4楼:用数字万用表测量时,万用表的电池不能是9V的那种万用表,可能导致可控硅损坏。应该用3V的那种表。

说说理论根据?


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2959
发帖数: 312
精华帖: 0
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 9楼 2019-01-31 18:26:04

大功率可控硅门极触发一般都是18V或者更高,我看到最高的达到35V!!

不过我看到限流电阻随电压不同而不同


学习一切,让知识武装头脑
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 19345
发帖数: 2077
精华帖: 72
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 10楼 2019-02-02 18:19:23

万用表上有一个pn结的导通电压档,档位上有二极管标识; 硅管正向导通电压0.7v,反向导通电压无穷大(OL),用这个档位测量可控硅,不存在小容量大容量的正反向电阻值区别;单向可控硅只是个开关作用,不像三极管用久了β值会下降,好坏还是很容易判断的。

至于是否要一组更换,那是在可控硅串并联时要考虑的; 

大功率管损坏一般是阳极阴极击穿短路,很少阳极和阴极开路的,楼主这个损坏的可控硅门极和阴极正向导通电压是多少?


大道至简,知易行难
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3693
发帖数: 435
精华帖: 5
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 11楼 2019-02-03 18:57:14

估计你的硅也是热管散热吧,如果测单块硅时,你需要用手按住硅的中间部位,因为正常运行时是在热管散热器中间压接的~~~


没有什么不可以
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 12楼 2019-02-03 23:47:56
以下是引用看雪001在2019-02-02 18:19:23的发言 >10楼

并不是不导通,而是导通后电流达不到额定值,导致其他两相电流增大。致使三相输入显示电流严重不平衡,在设备运行时导致直流电流在增负荷是电流上不去,致使同步电机失步跳车。


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 13楼 2019-02-03 23:50:44

我也觉得有台示波器就好了,可以显示具体可控硅导通的情况。


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1829
发帖数: 143
精华帖: 0
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 14楼 2019-02-11 14:16:44
以下是引用aa13123在2019-01-29 18:55:03的发言 >5楼

热态和冷态的阻值都是不同的,建议更换都换掉,新旧的特性不一样,很容易二次损坏装置的。

最好新的旧的一起更换。。


学习~@!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:大容量可控硅的测量问题
推荐帖


只看楼主 只看精华 楼主 15楼 2019-02-17 21:40:18
以下是引用高山孤影在2019-01-30 06:38:45的发言 >6楼

这个情况,既然可以在线测量,就没有必要测量门极这么麻烦。可以先测量每一只管子的正反向阻值,分别是a.b.c输入端对正极的正反向阻抗,和a.b.c输入端对负极的正反向阻抗,这样一般就判断出来了。如果还不放心,可以加电测量每组晶闸管的压降,看哪只压降大就换哪只。

以下是引用hahaer在2019-01-29 01:12:54的发言 >3楼:    最近修复了一...

引用3楼详细内容:

又学到一种测量方法,之前考虑过,但是由于电流非常大,虽然原理上是安全的,但是,但是,我还是胆子小啊,说实话我不赞成带电测量,虽然也带电干过不少次,但是我还是尽量不带电工作,你的办法我赞同,电气嘛越来越胆子小哈哈。


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:大容量可控硅的测量问题


只看楼主 只看精华 楼主 16楼 2019-07-07 19:08:16
以下是引用hahaer在2019-02-17 21:40:18的发言 >15楼

又学到一种测量方法,之前考虑过,但是由于电流非常大,虽然原理上是安全的,但是,但是,我还是胆子小啊,说实话我不赞成带电测量,虽然也带电干过不少次,但是我还是尽量不带电工作,你的办法我赞同,电气嘛越来越胆子小哈哈。

以下是引用高山孤影在2019-01-30 06:38:45的发言 >6楼:这个情况,既然可以...

引用6楼详细内容:

以下是引用老兵在2019-01-28 19:27:21的发言 >:如果想准确测试可...

引用详细内容:

电流一定  电压一定  压降不一样的的话管子的阻值就不一样啊 管子的阻值不一样或者说阻值变得很大,压降就会很大,证明管子就是坏掉了。


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13075
发帖数: 1081
精华帖: 8
回复:大容量可控硅的测量问题


只看楼主 只看精华 17楼 2019-07-08 10:15:00
以下是引用hahaer在2019-07-07 19:08:16的发言 >16楼

电流一定  电压一定  压降不一样的的话管子的阻值就不一样啊 管子的阻值不一样或者说阻值变得很大,压降就会很大,证明管子就是坏掉了。

以下是引用hahaer在2019-02-17 21:40:18的发言 >15楼:又学到一种测量方法...

引用15楼详细内容:

以下是引用hahaer在2019-01-29 01:12:54的发言 >3楼:    最近修复了...

引用3楼详细内容:

请问,你这个是门极加触发电压,然后用万用表电压档直接测量阳极和阴极的电压吗?还是说阴极和阳极之间也需要加直流电压?另外如果不在阴极和阳极之间加电压,直接用万用表欧姆档测量阴极和阳极正反向的阻值可以吗?谢谢


做最好的自己!活出自我!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3655
发帖数: 337
精华帖: 18
回复:大容量可控硅的测量问题


只看楼主 只看精华 18楼 2019-07-24 10:41:44

学习到多种检测方法了,其实原理都差不多,从可控硅本身构成得PNP或NPN出发。。


努力工作,开心每一天!!!Email:lgj84@163.com
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16245
发帖数: 2067
精华帖: 1
回复:大容量可控硅的测量问题


只看楼主 只看精华 19楼 2019-12-07 22:39:23

可以直接使用示波器测量,使用万用表对应好内部的可控硅就可以了。