技术论坛

6ra70优化一直报警

作者 主题
游士

经验值: 296
发帖数: 30
精华帖: 0
主题:【探讨】6ra70优化一直报警


只看楼主 楼主 2019-01-31 13:56:22

各位师傅 单位的一台直流调速器6RA7078-6DS22(280A)优化速度和弱磁 的时候,PMU一直显示020状态,过一段时间就报警F052,故障值是6,谢谢各位


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1541600&b_id=17&s_id=0&num=6

版主

经验值: 55277
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6ra70优化一直报警


只看楼主 1楼 2019-02-01 12:27:30

P091.02是多少?不是零么?设置成0试试


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 19
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:6ra70优化一直报警


只看楼主 2楼 2019-02-06 22:37:20

首先,给大家拜个年啦??????祝大家2019年:吉时吉日吉如风,丰年丰月如丰增。增福增禄增长寿,寿山寿水寿长生,生财生利生贵子,子孝孙贤代代荣。荣华富贵年年有,有钱有势有前程。在新年的一年大师们,身体健康、万事如意????????#(乖) #(哈哈) #(吐舌) #(太开心) #(太开心) #(太开心) 

故障原因大概是这样的前天夜班,厂里一台飞剪运行报f005复位后半个小时又报故障。。然后检查了一下励磁电压电流,因为p082默认是3,所以通电就有电流,安定16.5现在有21,量了进电压有385,出有220(额定180),,电机明显发烫有点味道……然后一直没让开机,硅和二极管都换了且都是坏……现在有点迷糊了,会可能是电源板的问题吗师傅们???这不是过节放假三天嘛,现在才来请教,背井离乡守厂,思念的苦只有钢铁人才知道!!!????前几天一直是偶尔报F043然后前天报了三次,我就把051=26/27优化了,勉强扛了一天(电机停止的时候声音有点不正常,刚来一个月据说二个月左右换了一台新的也是因为声音不对)然后现在不到2个月又是这样了。。。前天我后面又把051=22/25/28/29都优化了一遍,,然后生产2小时候F005就来了。问了几个老师傅无果只能来论坛求助了,另外一个电工回国过年了,压力大了初三就要开机了。。。请问大师们,这是我优化有问题吗?还是我哪里做的不对?看了电机参数这一块,跟另外一台对比,只有826不一样,好的是11,有问题的是-2,,,我感觉还是我优化后有问题的。。。但是不优化一天报一到三次F043啊??哪里出了问题呢?请师傅帮忙指点下……


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55277
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6ra70优化一直报警


只看楼主 3楼 2019-02-08 10:40:18

微信截图_20190208103539.png

你看看上图中红圈中的r35与r36是否相等。如果相等还出问题,那你做个P051=22的优化。

如果不相等,那你看看P250是否限幅了。

再不行,就可能是电机或者是励磁板的问题了。前提是你的接线没有任何问题。


天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 30294
发帖数: 4511
精华帖: 26
回复:6ra70优化一直报警


只看楼主 4楼 2019-02-08 13:21:05

能运行就先检查一下电机的状态,有备机的话换一个备机,或者相同容量的设备对调一下。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:6ra70优化一直报警


只看楼主 5楼 2019-07-18 15:08:58
以下是引用20161023XRNVL2在2019-01-31 13:56:22的发言 >楼主

各位师傅 单位的一台直流调速器6RA7078-6DS22(280A)优化速度和弱磁 的时候,PMU一直显示020状态,过一段时间就报警F052,故障值是6,谢谢各位

楼主的问题有新的进展了么?


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 43
发帖数: 11
精华帖: 0
回复:6ra70优化一直报警


只看楼主 6楼 2019-10-08 20:32:44
以下是引用轧钢小田在2019-02-06 22:37:20的发言 >2楼

