技术论坛

通过PN接口使用srartdrive软件快速调试G120变频器过程中激活主控权报错处理

作者 主题
侠士

经验值: 1384
发帖数: 213
精华帖: 0
主题:【探讨】通过PN接口使用srartdrive软件快速调试G120变频器过程中激活主控权报错处理


只看楼主 楼主 2019-01-31 13:58:30

 G120变频器前期网络配置好以后,利用调试向导进行快速调试。调试向导设置完成后,紧接着在控制面板的界面里面,首次激活主控权时,经常遇到激活不上的情况:

报错画面如下

 

不知道大家在首次验收测试G12C变频器时,是不是也遇到过这样的情况?不知道大家怎么处理的。


我目前没有发现什么好的解决办法,遇到这样的报错,我一般等待一会,把之前的调试向导重新设置一遍,再重新做一次安全急停测试,就好了。故障虽没有什么大碍,不过很浪费时间。


各位同行朋友,如果也遇到这样的情况,一起探讨一下~


勤奋吃苦,是最好的技巧与捷径。
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1541601&b_id=47&s_id=0&num=3

版主

经验值: 127378
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:通过PN接口使用srartdrive软件快速调试G120变频器过程中激活主控权报错处理


只看楼主 1楼 2019-01-31 16:23:47

你是使用了安全STO功能?

我都是电机调试完成后(快速+电机辨识、静动态),再去调试安全功能。

没遇到过你这种情况。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠士

经验值: 1384
发帖数: 213
精华帖: 0
回复:通过PN接口使用srartdrive软件快速调试G120变频器过程中激活主控权报错处理


只看楼主 楼主 2楼 2019-01-31 16:51:08
以下是引用yming在2019-01-31 16:23:47的发言 >1楼

你是使用了安全STO功能?

我都是电机调试完成后(快速+电机辨识、静动态),再去调试安全功能。

没遇到过你这种情况。

是的

我在激活主控之前,我在参数界面里面做了安全调试,拍了两次急停按钮进行安全测试的。

 


勤奋吃苦,是最好的技巧与捷径。
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 127378
发帖数: 22003
精华帖: 824
回复:通过PN接口使用srartdrive软件快速调试G120变频器过程中激活主控权报错处理


只看楼主 3楼 2019-01-31 19:00:30
以下是引用星动行働在2019-01-31 16:51:08的发言 >2楼

是的

我在激活主控之前,我在参数界面里面做了安全调试,拍了两次急停按钮进行安全测试的。

 

以下是引用yming在2019-01-31 16:23:47的发言 >1楼:你是使用了安全ST...

引用1楼详细内容:

你是使用了安全STO功能?

我都是电机调试完成后(快速+电机辨识、静动态),再去调试安全功能。

没遇到过你这种情况。

嗯。下次应该分开来做。

1、电机快速调试、控制面板操作:电机参数辨识;动态辨识(需要的话)。这是针对电机的。

2、配置安全功能,调试安全功能。这是针对控制器的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
  • 上一页
  • 1
  • 下一页
收起
通过PN接口使用srartdrive软件快速调试G120变频器过程中激活主控权报错处理
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。