技术论坛

卷扬6se70变频器更换电机后偶尔拉不动,是什么原因

作者 主题
新手

经验值: 15
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】卷扬6se70变频器更换电机后偶尔拉不动,是什么原因


只看楼主 楼主 2019-02-08 11:57:55
400KW变频器,原先用220KW电机,更换250KW电机,优化以后卷扬起步的时候偶尔起不来步,抱闸已打开,变频器不报警,负荷还没有220KW的时候拉的多,这是怎么回事?优化时P115=1、2、4、5
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1542207&b_id=18&s_id=0&num=5

至圣

经验值: 30304
发帖数: 4513
精华帖: 26
回复:卷扬6se70变频器更换电机后偶尔拉不动,是什么原因


只看楼主 1楼 2019-02-08 13:16:00

看看电机的接线,有可能绕组方式错了,还有就是新换的电机参数都输对了么。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 15
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:卷扬6se70变频器更换电机后偶尔拉不动,是什么原因


只看楼主 楼主 2楼 2019-02-08 17:41:42
参数都是按照铭牌上的输进去的,接线应该不会错
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136822
发帖数: 34972
精华帖: 435
回复:卷扬6se70变频器更换电机后偶尔拉不动,是什么原因


只看楼主 3楼 2019-02-08 17:48:01
我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 2587
发帖数: 612
精华帖: 6
回复:卷扬6se70变频器更换电机后偶尔拉不动,是什么原因


只看楼主 4楼 2019-02-13 22:54:26

变频器没问题,我想应该是你的启动电流设置是不是小了,看看启动电流或者启动转矩的设定


哈哈每天都要快乐起来!!!!!!!!!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:卷扬6se70变频器更换电机后偶尔拉不动,是什么原因


只看楼主 5楼 2019-02-18 14:38:25

实际电流多少安??控制方式呢??有没有编码器??