工厂新增了一台消防稳压泵,调试过程中,变频器在启停的过程中压力变送器都会出现显示异常的情况(显示为负数)。调试的同事以为是变送器的设置或元件的问题,更换后是同样的情况,咨询厂家也没有解决。听了他的描述,我认为有可能是接地不好或变频器线路干扰的问题,检查接地也良好,就把变送器的线路和电机的线路隔离开,但也有同样的情况。再检查发现变送器和变频器的接地接在了一起,将接地分开后设备正常运行。这是我工作中一点小小的分享,希望大家多多指点!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1542512&b_id=10&s_id=0&num=9
消防稳压泵用变频器,可以这么用么?
讲的不错,挺好,学习了,楼主能否详细的分析一下昵,结合变送器和变频器资料,我最关心的是,压力变送器显示为负数。
按照 规范 来
引用楼主详细内容:
一台工频泵,一台变频调压泵。基本上现在都这么用。
不按照规范作业是有问题的,规范是用教训换来的
我也遇到过相似的问题,更换了一台新的变频器,电机侧的接地线以及屏蔽没有连接到电机,
同一桥架有很多的仪表,启动电机所有的仪表全都失灵,最大值,乱跳,最后将电机侧的接地线接好,OK..
还需要多多学习,有相同实例请指教
变频器就是一个很强的干扰源。
干扰的问题有时候的确很让人头疼。
柜子里的接地应该都是取得接地排的吧?
楼主检查的很细致,很注意细节!致敬!
分享