最近工艺老是反应查看历史趋势时响应太慢了。也就是在APL 面板上点击趋势控制,长的要过近20S时间才有归档趋势图显示出来,我要服务器上也试了一下,虽然没有20S,但也有15S时间才能显示,不知怎么优化才能提高它的显示速率,注:没有配归档服务器。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1543428&b_id=6&s_id=0&num=3
看看分段大小是多少,设置的分段小一些试试
还有趋势的时间跨度是多少?如果比较大的话,设置的小一些试试
另外重启一下服务器再试试
根本问题数据量归档量太大了。随着系统运行时间的增长,硬件电脑性能的下降,这种状况是必然的。
如舍得花钱,增加归档服务器是最有效的办法。这样既可以降低服务器的负荷,又可以提升速度;
再者更换PC电脑。毕竟电脑硬件的周期一般就3-5年。
优化归档数据:把长期不查阅,无效的归档数据取消归档;
在以往的项目中,我也经常苦口婆心的引导客户去降低归档数据量。从长远来看,这是保证系统稳定性,有效性的一个关键点。