西门子PM240E-2上电报F07800故障代码,换了控制单元还报F07800,故障信息提示控制单元读不到功率单元,经过检查发现是功率单元与控制单元连接的插口铜片歪了,经过整理,重新上电,故障恢复,正常运行。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1545388&b_id=104&s_id=0&num=3
出现故障后第一时间查阅资料,然后根据资料明确故障点,结合现场实际情况最终排除故障,这才是电气人排除故障的正确姿势啊!
7800找不到功率单元,,与S120一样,不过那个是网口,查起来要麻烦的多
PM240-2与控制单元是插针连接的,插针如果对不好,很容易歪,
那个CU与PM的连接端子插针会歪吗?感觉这种概率太小了吧?我们用了很多的G120,CU在安装到PM时,一般都是有卡扣的,而且安装指导有方法,从来没出现过楼主说的问题呢。
如果连接器插针歪了,根本装不上CU的吧?