只看楼主 楼主 2019-02-24 11:30:38

HC0 的计数范围是多少?

当计数溢出时,继续旋转编码器会怎么样


有你帮助有我成长
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1545559&b_id=3&s_id=0&num=6

至圣

经验值: 43597
发帖数: 15780
精华帖: 61
回复:s7200PLC 高速计数器输入


只看楼主 1楼 2019-02-24 16:09:45

还有记圈的bool量呀!满一圈则脉冲计数清零,记圈加1.


活到老,学到老!为了生活学习吧!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16430
发帖数: 2402
精华帖: 0
回复:s7200PLC 高速计数器输入


只看楼主 2楼 2019-02-24 16:31:26

实际测试一下,印象更深刻!


开心每一天,懂得包容、感恩!
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:s7200PLC 高速计数器输入


只看楼主 3楼 2019-02-24 18:14:39

最大值2147483647。加一之后是……之后这个数用两种眼光看有两种结果。一个是2147483648,另一个是-2147483648。注意,这两个数是同一个数啊。不要感到奇怪。

再继续加上去,正的那个眼光会继续加上去,直至到两倍的这个数(4字头)变0。完成一个周期。

负的那种眼光就一直向0靠近。会过0变正。完成一个周期。虽然很难明为什么,没办法。你试也是可以试的。

数学运算会用负的眼光进行运算。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 13022
发帖数: 1815
精华帖: 22
回复:s7200PLC 高速计数器输入


只看楼主 4楼 2019-02-26 16:51:36

环形计数器


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 67550
发帖数: 14784
精华帖: 100
回复:s7200PLC 高速计数器输入


只看楼主 5楼 2019-02-26 22:09:07
以下是引用holdkcsxyz在2019-02-26 16:51:36的发言 >4楼

环形计数器

我最初看见环形计数器字眼是在30上的。然后在200上试,明明2147483647加一之后显示

-2147483648

当时蒙了。哪来的环形?用减法算出来也不环形啊。太难理解了。还不如最大值加一等于0。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 223
发帖数: 31
精华帖: 0
回复:s7200PLC 高速计数器输入


只看楼主 6楼 2019-02-28 16:12:59

高速计数器准确图.zip

这个程序接的编码器,测的风机转速。练习学习编辑的。


学无止境