只看楼主 楼主 2019-02-26 18:13:11

控制燃烧器对水进行加热,设定值为132℃(130℃启动,135℃停止),使用的是S7-200 CN XP 的CPU,用PID向导做的PID控制,现在的情况是水的温度保持在128℃-129℃之间,达到130度时PID马上开始控制(数字量输出)燃烧器降低功率,温度随之降低到128度。根本不会升到132度,系统已经运行了大约7到8年时间,请问这样的问题是哪儿的毛病呢?




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1545989&b_id=3&s_id=0&num=3

至圣

经验值: 17408
发帖数: 6225
精华帖: 18
回复:S7-200 PID控制


只看楼主 1楼 2019-02-26 20:12:21

7到8年时间都这样?

看本版区置顶帖,正好有PID调节课程。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 12573
发帖数: 2503
精华帖: 31
回复:S7-200 PID控制


只看楼主 2楼 2019-02-26 20:51:29
超过100度水温看来不是常压下的了。这时候不是控制压力优先的么?
PID一直都达不到设定值说明增益过小,积分过大,微分过大了。
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 16421
发帖数: 2400
精华帖: 0
回复:S7-200 PID控制


只看楼主 3楼 2019-02-26 21:02:57

有点大材小用