一个项目,电脑同时监控修改两套系统,一个是安川的系统,一个是西门子的系统。西门子用的343-1的模块,今天给电脑装完step7发现ping西门子的模块时有3秒左右延时,进入step7后发现连不上,再连又连上了,一旦退出,要多连几次才行。偶尔发现两张网卡的ip分别是 1。192.168.1.2/24 2。192.168.1.167/24。居然在同一网段,我怎么也想不到能把两张网卡分配到同一网段。项目是归档的,不能改网段,我找了半天资料,加了一条路由表,route add -p 192.168.1.167 mask 255.255.255.0 192.168.1.167 结果没一点用。反而重启时安川的连不上系统了。真是无语,我该怎么办啊!!!!!!
(补充,安川的系统和西门子的没有任何交集独立光纤,两个都没有网关。)求大神指点!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1546549&b_id=7&s_id=0&num=2
你要用一台电脑同时监控两个设备,电脑上就一个网卡,当然必须是在一个网段了,不在一个网段你是需要路由器的
既然都是在同一个网段,那就用一个网卡就行了。你用两个网卡,系统还要让你选择你用哪个链接。