公司1台G120+CU240s-pn的变频器驱动一台行走小车电机,主要运动过程是从C走到A停或者从C走到B停,可是最近经常在位置A由高速变低速时报警,在位置B却没遇到过,用BOP查R947故障值,第8位的值是6,是的我没看错真的是6。可是我去查故障手册根本就没有F00006啊!!!!!!我知道以前70的变频器有F006故障代码是直流母线电压高故障,可我这是G120啊,还是说有一些故障码西门子没给标???
由于小车行走是通过滑线供电的,我一直觉得的可能是去A位置有接触不良的地方,可是检查一圈也没发现异常,我也是头疼了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1547119&b_id=47&s_id=0&num=8
变频器配有制动电阻,这个我还没看,主要是我觉得去B没问题,估计站内的问题可能性小。
用替换法测试一下
你可以参考下西门子别的变频器 报警信息基本上都是一样的。你也可以用博途连接G120 打开里面的驱动器Trace.看看G120运行时的运动轨迹。轨迹里面添加比如直流母线电压 、滤波后的电流等等,看看发生故障时的曲线波动 。应该能很直观发现问题。
去B的时候有高速变低速的过程吗?
去A和去B的时候负载一样大吗
将r947的故障码拍照取证,然后可以通过400技术热线求助解惑。另外,r947的历史故障记录有什么记录没?都要看看呦。