新发布的200SMART支持Profinet功能,可以作为控制器连接Profinet IO设备,手册上并没有说是否所有的IO设备都可以连接,不知道大家都做过什么测试,发个帖和大家互通有无。
我测试过200SMART和315-2PN/DP通讯正常,其他的手头没设备,暂时测试不了。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1547792&b_id=64&s_id=0&num=12
测试过和S7-1200通信,可以通信成功,但是不能断电,断电后通信中断,不知道具体原因
和S7-1200 PN通信,断电后无法通信原因为:需要在S7-1200侧PN接口设置在设备中直接设定IP地址 和在设备中直接PROFINET设备名称选项。
试了下确实是这样
请问,我S7-1200PLC生成的GSD文件,200SMART导入最后生成时报错,什么原因?
对啊,就是200SMART做主,然后1200GSD文件方式做从,就是不行,不知什么原因。
勾选“PN接口的参数由上位IO控制器进行分配”就好了,@刚刚入门
你好,还是通信不上,查找PROFINET设备是可以找到的,猜测是设备名称问题,这是我的几步操作:
然后编译导出
200SMART导入GSDML文件,然后查找下
最后PROFINET向导设置
200Smart现在发布支持PN通讯了,它作为控制器理论上应该可以和能作为PN从站通讯站点连接,只不过如果让1200作为Smart从站确实很怪异,不知道200Smart是否支持GSD文件导出,导出GSD文件导入博图,作为1200的从站倒是比较正当的。
可以分享一个通讯例程吗
我在测试和施耐德ATV320 profinet通信 搞不懂这个RecordIndex 怎么理解 怎么写这个管脚参数