技术论坛

d425 连线后出现红点

作者 主题
游民

经验值: 67
发帖数: 5
精华帖: 0
主题:【求助】d425 连线后出现红点


只看楼主 楼主 2019-03-09 12:58:23


上传上程序后就报这个错误

Warning D425: The object address uploaded from object D425 cannot be accepted. Consistency through download.

其他位置都没有出现红点(不同),这问题怎样解决?


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1547908&b_id=46&s_id=0&num=2

至圣

经验值: 50624
发帖数: 6051
精华帖: 269
回复:d425 连线后出现红点


只看楼主 1楼 2019-03-12 15:45:41


Consistency through download.下载一下试试??



Thank you for the support.
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 28
发帖数: 1
精华帖: 0
回复:d425 连线后出现红点


只看楼主 2楼 2019-03-27 21:33:20

 Simotion能上载的条件是之前下载时勾选了类似触摸屏回传的勾选框(具体英文描述我忘记了),否则无法上载源文件;

可以利用比较功能来比较程序的不同之处,重新编译过的也会出现时间戳不一样,不过没有关系,不影响程序运行。


 