引用自找答案,问题ID:213350

6RA80调速器怎么把20号设置成故障输出信号

提问者:草木深


weiyt 回答道:

将r2089的状态字中的报警位赋值给P50772参数

还有1人在找答案上回答了该问题,查看全部>
请问6RA80把故障信号输出到20号端子,作为一个故障信号输出到继电器上。需要设置那些参数 ,谢谢
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1548336&b_id=17&s_id=0&num=2

侠圣

经验值: 2714
发帖数: 118
精华帖: 5
回复:6RA80把故障信号输出到20号端子


只看楼主 1楼 2019-03-12 13:12:43

看看手册吧,输入和输出端子应该都是可以自定义的!


努力工作,好好学习!
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 55331
发帖数: 9644
精华帖: 489
回复:6RA80把故障信号输出到20号端子


只看楼主 2楼 2019-03-12 18:44:12
P50772=R2139.03