SIMATIC Manager程序无法下载到仿真器,下载时显示无法通过已分配给编程设备/PC的子网访问模块各位大神这个怎

作者 主题
新手

经验值: 28
发帖数: 2
精华帖: 0
主题:【求助】SIMATIC Manager程序无法下载到仿真器,下载时显示无法通过已分配给编程设备/PC的子网访问模块各位大神这个怎


只看楼主 楼主 2019-03-22 15:46:54

删除或重装软件和仿真软件都不行,哪位大神帮忙一下,谢谢!



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1550194&b_id=4&s_id=0&num=1

版主

经验值: 12752
发帖数: 5866
精华帖: 44
回复:SIMATIC Manager程序无法下载到仿真器,下载时显示无法通过已分配给编程设备/PC的子网访问模块各位大神这个怎


只看楼主 1楼 2019-04-10 16:50:15

 你这个检查两个地方:

1、仿真的CPU是否一直报故障,让你无法连接,建议选择RUN-P模式。

2、检查STEP7中接口的设置,看是否设置为PLCSIM。