STEP7安装gsd文件时出现错误代码13:4343怎么解决

作者 主题
游民

经验值: 99
发帖数: 3
精华帖: 0
主题:【分享】STEP7安装gsd文件时出现错误代码13:4343怎么解决


只看楼主 楼主 2019-03-22 16:04:17

在安装GSD时,要关闭STEP7的一些窗口。
1、有关13:4343错误:
13:4343 : An update is presently not possible. In one or   more STEP 7 applications at least one GSE file or type file is being referenced.

2、解决办法:
Please close the station window in the hardware configuration and all   other STEP7 applications (such as NETPRO, for example) that could   access the GSD file . The Hardware Configuration application remains   open however without content. Then you can install the GSD file.

请关闭硬件配置中的工作站窗口以及可以访问 GSD 文件的所有其他 STEP7 应用程序 (例如 NETPRO)。但是, 硬件配置应用程序保持打开状态, 没有内容。然后, 您可以安装 GSD 文件。

3、按上述方法,不打开其他程序,只打开硬件组态界面,重新导入GSD文件。失败,同样报警13:4343

  注意: 这是因为打开的某个项目中包含DP从站,至少有一个GSD文件被引用。必须关闭所有引用GSD文件的项目(包含DP从站的项目),打开一个没有DP从站的项目,才能安装GSD文件。
4、在STEP 7新建一个项目,硬件只有CPU,不含任何DP从站,导入GSD文件正常。

 

总之,一定确保打开的项目底下没有DP站,才能导入GSD文件。





 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1550198&b_id=4&s_id=0&num=1

至圣

经验值: 18401
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:STEP7安装gsd文件时出现错误代码13:4343怎么解决


只看楼主 1楼 2019-03-24 11:34:52

是的,在导入GSD时,必须关闭所有项目


 