请问DQ 32x24VDC/0.5 BA(6AV2-123-2JB03-0AX0)使用时是否需要加中间继电器?
我以前用的是S7-1517配图尔克的网关16DO/16DI,那时候也是控制SMC电磁阀和英特诺的滚筒控制卡。当时直接接的输出点,没加中间继电器。现在在物流行业中,发现很多友商都是有加继电器做隔离的,故在此请教各位。
加继电器的话增加了安装空间,增加了控制成本。这几天询价,一套薄片式的继电器价格在30~60之间,往往一个项目做下来,继电器就要配几百上千套,都够再买一套PLC了。西门子在设计的时候没有考虑这个问题么?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1550287&b_id=66&s_id=0&num=12
我的习惯是加继电器过渡的,避免电缆接地串进高压损坏了模块。
如果计较成本,那就根据负载定。
这个DQ是24VDC的,所控制的电气设备二次回路是220AC的,要加中间继电器,为了节约成本可以加中间继电器板
加一个中继来隔离还是比较好的
看控制什么东西吧
如果是指示灯,那就不用加了
如果是电磁阀线圈,功率比较大的话,那就加,特别是动作频繁的话,很容易烧的
最好是加上中间继电器。
加中间继电器好些
此输出为晶体管DC24+输出,看控制情况吧,如果动作频繁,在同一电柜内,电流不超过300MA,如固态继电器及DC24指示灯,就直接控制。如果是控制其他电压负载电流超过300MA,就需要加中继输出。
建议加上 有备无患
同意4楼RENHQ的说法。
看具体控制什么东西了。
仅做指示灯输出 就不需要加
否则就上中间继电器 或者用2A的输出模块
加上更好,不加有隐患,
毕竟多数项目的施工质量不是那么良好,因施工问题导致柜内设备损坏,就得不偿失
控制大功率的,必须得加啊,不然容易烧触点。指示灯之类的就基本不需要加