最近在车间遇到西门子ET200S从站中的输出模块因环境潮湿而烧坏。
找到了一模块但订货号有些区别进行了更换(在不更改硬件组态的情况下,事实是可以匹配的。),但更换之后还是显示BF报警。因此也对IM151接口模块也进行了更换,故障还是没有解决,排除了接口模块的问题。继而从输出模块找问题,从后面的从站拆了个输出模块进行更换,故障解决了。因此就判定了故障在输出模块上。就把原先拆卸下来的换回去了。想着该站有一个输出模块属于备用模块,直接去掉并在硬件组态组态上删掉订货号。
接着又有问题出现了,在修改完组态下载时出现如下图信息。
下载CPU 315-2DP与CP 342-5时出现与硬件组态的接收站的连接存在问题。考虑是改了从站模块,它是连接在CP 342-5上的模块,因此想着必须要下载CP 342-5的硬件组态。没有考虑单独下载CPU硬件组态(实际上硬件组态已经下载进去),以为是设计者在组态时设计了保护程序不可随便更改硬件组态(事实上我已修改了)。
最后还是考虑回到最古老的办法,恢复原先的硬件连接从后面的从站拆卸模块全部更换,故障还是存在。费力了,不知道怎么解决。后来突然想到硬件组态还没改回来,从原先备份的程序中下载硬件组态后,问题解决了。其实硬件只烧了一个模块其余都是正常的,归根结底都是硬件组态惹的祸。
最后,有个小插曲,自己在排除故障时,拨动了CP 342-5上Profibus DP模块上的按钮开关到ON,之后回拨到OFF,但是没有回拨到位,导致CP 342-5模块一直处于BF报警状态,不能与其他PLC进行通讯,最后也是花费了好长时间才发现是这个问题。在后期处理问题时还是要细心呐。
西门子硬件故障.docx
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1550304&b_id=4&s_id=0&num=11
有时候,问题都是不在意的地方引起的
模块坏是小问题,只要在诊断缓冲区就可读到,为什么不进行硬件在线,ctrl+D就可以知道问题点,楼主在更改组态时也没事先做备份,10分钟可解决的问题,用了2个小时有吧,不过也是在锻炼自己,不断成熟,吃一堑长一智。
很好的现场经验,感谢分享。
经验以后值得注意。
以后要注意了,值得分享
经验值增长了。
楼主你做没做什么相应的措施啊,否则下次还得因为这个原因坏。
软硬件操作过程中的修改最好做个记录,这样回溯的时候不会漏项。有时候以为没多少事,用脑子就记住了。
但一干起活来就是丢三落四了。
吃一堑长一智吧。很多经验都是这样来的。
保证组态硬件与实物组成一致,这是基本规则,无需经验。除了基本的组成,每个模块的参数正确定义都是必需的条件。如果将基础都归纳为经验,基本功又是神马东东,工程师又何必要培训后才能上岗?个见,可以总结为经验的东西,故障排除最简单的方法就是按原理认真梳理一遍,这是不能忽略的一个步骤。
看起来楼主还是比较用心的,故障处理完以后及时总结经验教训,这一点值得大家的学习!
不论时间长短,最重要的是问题解决了,同时也有了很大收获。
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录