CPU 314C-2PN/DP (6ES7 314 6EH04-OABO)集成的输入输出模块X11和X12分别是什么?
按手册:《CPU 31xC 和 CPU 31x:技术规范 设备手册,03/2011, A5E00432679-12》描述,X12是DI/DO(第307页) X11是AI/AO和DI(309页),那X11的DI编号怎么是DI+2.0开始,X12变成DI+0.0开始?DI编号不应该是靠近CPU的第一个模块(X11)DI+0.0开始往后推的么。请帮忙指导,当前正在画图,着急确认
补充1:手册写法有歧义或是错误的,组态如下,数字量放前面,模拟量放后面,即手册的X12先,后X11,紧凑型CPU的模块位置是固定不可调的。谢谢评论的同学!
CPU 314C-2NDP硬件组态.jpg
补充2:看了实物,手册的X11(AI+AO+DI)放前面,X12(DI+DO)放后面,地址分配到时编程看DI的前面8位会不会分配到X11。如果验证对的话就是被手册误导了(DI编号错误)。
CPU 314C-2NDP照片.jpg
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1550722&b_id=4&s_id=0&num=3
1、X11、X12是代表端子排号。
2、那你觉得应该按怎么排序那。
您这就算图纸做出来,程序也没法写吧
X11/X12是cpu集成的输入、输出,这些地址可以选择系统默认地址,也可以按用户的喜好修改其它区域的地址。