只看楼主 楼主 2019-03-28 07:46:46

 请问,CU240B-2控制板USS通信接口是隔离型的吗?接线口上的第1个端子(0V参考电位)起什么作用?


自强不息
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1551087&b_id=47&s_id=0&num=2

版主

经验值: 127352
发帖数: 22001
精华帖: 824
回复:CU240B-2控制板USS通信接口


只看楼主 1楼 2019-03-28 11:15:15

不是隔离的。

0V是避免共模干扰的。

实际上485通讯需要一个参考电位。原来MM4的参考电位实际上是那个10V的0V(端子2)

共模干扰好像超过28V就不行了。

如果长距离,等电势做不好,就应该将主站的M与所有变频器上的这个参考点连在一起,确保该线上面无电流!它就是等电势的参考电位。



学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5703
发帖数: 1178
精华帖: 5
回复:CU240B-2控制板USS通信接口


只看楼主 楼主 2楼 2019-03-30 07:38:03

 多谢yming斑竹的指教!


自强不息