技术论坛

请教一下,SMC30读取外部热电阻需要如何设置啊

作者 主题
侠圣

经验值: 2295
发帖数: 337
精华帖: 3
主题:【求助】请教一下,SMC30读取外部热电阻需要如何设置啊


只看楼主 楼主 2019-03-28 19:37:53

请教一下,S120变频器加带Drive-cliq口的电机加SMC30模块。电机里线圈的温度可以通过Drive-cliq口读上来,并在r35里显示。但是电机和设备之间还有个轴承箱,带1个PT100热电阻;我想把这个热电阻接到SMC30的X531插排的3和4端子上,然后把这个温度通过通讯发送给PLC。请问这该如何设置啊?我在P600参数里把Motor temperature sensor type改为5(PT100),但是没找到温度出现在哪个参数里,P604,605也不是,该如何读取外部热电阻啊


能不能不出差这么长时间啊
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1551241&b_id=47&s_id=0&num=1

侠圣

经验值: 3545
发帖数: 402
精华帖: 9
回复:请教一下,SMC30读取外部热电阻需要如何设置啊


只看楼主 1楼 2019-03-29 15:09:40

Drive-cliq口读取的温度和SMC30读取的温度在通过P600参数时,只能有一路编码器温度在r35里显示,如下面的功能图所示。