如题,22KW的M440变频器拖两台电机,分别是7.5KW和22KW,两台电机只能运行一台,变频器是走的PROFIBUS-DP 通讯,电机参数组里面有3组参数可以设置,请问如何进行切换???
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1551517&b_id=46&s_id=0&num=2
MM4简明调试手册.pdf
参考第九页
参考这两个文档:
西门子标准变频器参数组切换应用
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/91260621
MM440与MM430拖动不同电机切换的调试
https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/76856724
第二个文档就是你说的情况