正常运行的系统,现在某段要拆除。(只拆除电机及线路,驱动器不用动),在不影响系统正常运行的情况下,请问大神们Starter该如何设置?
如果PLC屏蔽将要拆除电机的启动信号,CU320还会不会报警呢?(有没有什么办法能保留Starter原有配置方便以后恢复)
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1552382&b_id=47&s_id=0&num=4
如果不想把拓扑结构破坏了,也就是驱动器还挂在系统里,只是电机停用了,此时通用的电机模块参数表里的P844 = 1就可以了。
也就是将不用的电机模块OFF2激活。使其没有输出即可。什么时候启用,再把OFF2禁止即可。什么也不用动。
@没有蛀牙 “谢谢!~P844设为1,可以拆除电机线没关系吧”?
--
最好别带电拆电机电缆。把电气系统断电,然后从变频器输出侧拆电机电缆线即可。停电时间很短。
谢谢k版,谢谢楼主,又长见识了!
还有一个帖子可做参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1586454&b_id=47&s_id=0&num=3#anch