由于要上一套天车无线定位系统,需要并网,需要对CPU315 2PN IP地址进行修改,走了不少弯路,总结一下,供大家参考,本文仅涉及以太网下载配置;
1、 将STEP7的PG/PC接口由TCP/IP改为ISO;
2、 选择PLC-Edit Ethernet Node
3、 输入CPU的MAC地址:28-63-36-FB-FD-5D(每个CPU的MAC地址不一样),点击Browse按钮;会显示CPU和交换机的MAC地址;
修改CPU IP地址时需要将CPU停机(将CPU模式开关拨到STOP位置);有时候CPU无法在线程序,必要时将程序上传,同时更新拷贝符号表(上传的程序没有注释)
注意:硬件组态CPU的IP地址不会自动修改,将CPU的IP地址修改后将组态下载;之后可在线查看CPU的IP地址看是否修改成功;实验发现子网掩码255.255.255.0和255.255.0.0都可以在线程序,没有影响;
4、修改CPU IP地址后,需要将工控机IP设置为一个网段(最后一位不能相同);将STEP7的PG/PC接口由ISO改为TCP/IP;
5、修改WinCC 通讯参数
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1552826&b_id=4&s_id=0&num=10
直接改硬件配置里面的IP地址,然后重新下载硬件不行吗?
看着确实挺麻烦的,有时候调试就要实际操作实验才行。
直接 点击 浏览即可,搜寻 网络上的设备。
嗯,又是一个学习资料
挺好的,总结的很好
受益匪浅
值得收藏
还是弯的,楼主不知道PST怎么用?
用300、400确实很麻烦,我还记着2007年一次在莱钢施工,需要修改一下CP343-1的IP、网关地址,因初次已经设置了IP参数,在Step中修改不能通过网线,必须用编程电缆,晕死,哪会身上也没有编程电缆哪,关键是公司也没有,还好从莱钢自动化部借用一下,才解决问题。
现在1200、1500系列用着方便哪,随便一根RJ45网络就可以搞定。