mm420说明书上说:如果 PROFIBUS 模板与面板上的 SUB-D 插座连接,那么, 6SE32 变频器内部的 RS485 连接端子(端子 23 和 24)必须是空闲不用的。PROFIBUS 模板不能用电缆与变频器连接。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1553037&b_id=10&s_id=0&num=11
外形尺寸为A、B、C的MM420/430/440安装选件通讯模板步骤请参考:
http://www.ad.siemens.com.cn/productportal/Prods/MM4/Drv/002Components/module_install.html
好好看手册吧
接线端子,不是这个接插端子
这个没有看明白,,以前使用都只插在端子板的那地方,没用过与面板上的 SUB-D 插座连接
哦。是这样的:
MM4xx变频器有两个通讯通道。一个是COM;另一个是BOP。
这两个通道是独立的。既可以分别使用;也可以“同时”使用。因为控制权只有一个有效,所以可通过控制权的切换,操作变频器运行。而另外一个,只能用于监控、参数设置、调整。
你显示的IO连接板上的接口是个类似总线型的接口。它上面既有COM通道的针脚,也有BOP通道的针脚。
当你使用DP模板时,DP模板只是占用了COM通道,而BOP通道是未被占用的。所以DP模板上面仍然可以插上BOP、AOP、AAOP和Kit连接器(连接PC/PG,通过STARTER, DriveMonitor等软件通讯。)
所以,当你插上DP模板后,(不管DP模板是否连接。)IO端子班上的29、30(430、440);23、24(420)USS 485端子都不要使用了。
但BOP通道仍然是可以使用的。
版主你好:一个是COM;另一个是BOP控制权是如何切换的?
用starter V5,5,调试M440时“当退出control panel 报F70和A702造成电脑死机。是什么原因啊?
打扰了,
MM4 变频器的Pfofibus DP通讯模块(以及DeviceNET、CANopen通讯模块),与RS485通信端子(MM420的14、15号端子,MM430/MM440的 29、30号端子),在变频器内部使用的是同一个串行通信链路,并且通讯模块具有更高的优先级。因此在两者同时接入的情况下,通讯模块有效,而基于 RS485的USS节点是无效的。
哦。使用电脑?台式电脑么?
如果是485 USS连接;使用STARTER调试MM4系列时,最好使用BOP RS232连接件。其他方式非常容易受到干扰。而且,需要将 监控时间(STARTER 看门狗)调整到2000毫秒或以上。使用时,一定要在停机之后,关闭激活!不要直接退出,关闭窗口。
笔记本比较好,台式机因为电源不共地,是否出现问题,取决于你使用的PC端口的转换模块是否隔离,是否是有源的。
总之,要看你的具体连接方式,才能找到原因。
“” 需要将 监控时间(STARTER 看门狗)调整到2000毫秒或以上“”?老师可否具体点吗?监控时间?谢谢
你的电脑(是PC台式机?还是笔记本?)是如何连接MM440的?用的都是些什么?
笔记本电脑,跟M440通讯用的是cp5711
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录