cu250s-2进行USS通讯时,USS-CTRL中的Speed如何进行实际速度值的输入,而不是百分比

作者 主题
游民

经验值: 90
发帖数: 16
精华帖: 0
主题:【求助】cu250s-2进行USS通讯时,USS-CTRL中的Speed如何进行实际速度值的输入,而不是百分比


只看楼主 楼主 2019-04-13 18:08:36
cu250s-2进行USS通讯时,USS-CTRL中的Speed如何进行实际速度值的输入,而不是按最大值的百分比的方式,时变频器的哪一个参数可以修改为按实际速度值的方式输入。参数手册看了几遍也没找到,请朋友们帮助。
学习交流
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1553890&b_id=47&s_id=0&num=3

侠圣

经验值: 3369
发帖数: 453
精华帖: 0
回复:cu250s-2进行USS通讯时,USS-CTRL中的Speed如何进行实际速度值的输入,而不是百分比


只看楼主 1楼 2019-04-13 20:30:12

做程序速度转换对应的百分比不可以吗



这个世界只能靠自己,学习知识积攒力量
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 136815
发帖数: 34969
精华帖: 435
回复:cu250s-2进行USS通讯时,USS-CTRL中的Speed如何进行实际速度值的输入,而不是百分比


只看楼主 2楼 2019-04-14 14:39:27

USS通讯,如果是PZD形式的,只能是字或者0-4000h对应数值0-100%;而如果是PKW形式的通讯,那就可以直接写数值了。


我是你的朋友
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 90
发帖数: 16
精华帖: 0
回复:cu250s-2进行USS通讯时,USS-CTRL中的Speed如何进行实际速度值的输入,而不是百分比


只看楼主 楼主 3楼 2019-04-15 16:29:12
谢谢朋友们,又找了几天还是没找到是哪个参数可以改变,先用百分比换算一下吧