主题:【求助】求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 楼主 2019-04-15 11:54:31

    利用ComProfibus V5.1 配置好S5的DP网络组态。

    CPU 是 S5 115U-948 ,在comprofibus里面配置好硬件组态要如何下载到S5 CPU我在

comprofibus里面没看到下载的选项。

     


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1554074&b_id=2&s_id=0&num=8

新手

经验值: 5
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 1楼 2019-04-15 21:47:13
向你请教问题,我的电话13857988317
希望你能联系我
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
新手

经验值: 5
发帖数: 2
精华帖: 0
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 2楼 2019-04-15 21:48:36
S5和MM440遍讯,哪位大神会呀,求助
 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 楼主 3楼 2019-04-17 23:41:45
以下是引用手机用户2019041526X4L0在2019-04-15 21:47:13的发言 >1楼:向你请教问题,我的电话13857988317 希望你能联系我

怎么你现在还要用S5和MM440通讯?


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 11247
发帖数: 3299
精华帖: 4
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 4楼 2019-05-03 22:14:21

1,确认你的S5和MM440遍讯你使用是 DP 总线吗?

2,DP总线在  S5 115U-948  CPU里不是自带的,是无法下载到 S5 115 里的

3,115U-948 是需要外接扩展 IM308 才可 DP 总线网络通讯的吧

4,ComProfibus V5.1 配置好S5的DP网络组态然后使用 SIEMENS PG 的 DP 总线功能下载 硬件组态到 im308 中去,并且做好地址编码

5,如有技术问题我们可以提供支持,欢迎大家一起讨论


喜欢用SIEMENS,乐水工控生活 打造工业智能家居生活!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游民

经验值: 123
发帖数: 15
精华帖: 0
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 5楼 2019-05-19 23:53:07

comprofibus做的硬件组态是下载到IM308即DP通信模块的。可用编程器编译导出到EEPROM,再插到IM308上


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
版主

经验值: 16187
发帖数: 6610
精华帖: 50
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 6楼 2019-06-02 13:26:43

5楼说的对,楼主profibus网络组态是下载到IM308的RAM或固化到ROM


知其道,用其妙!
以下网友喜欢您的帖子:

  
游士

经验值: 187
发帖数: 68
精华帖: 0
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 7楼 2019-07-23 11:30:37

4楼正解,S5 CPU通讯都有相应通讯板卡,通讯组态是程序设置是组态到该板卡,一班写入EEPROM卡中


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4940
发帖数: 790
精华帖: 12
回复:求助帖: 利用Com ProfiBUS软件组态好的硬件组态如何下载到S5 CPU


只看楼主 楼主 8楼 2019-07-23 19:41:01
以下是引用手机用户2019041526X4L0在2019-04-15 21:47:13的发言 >1楼:向你请教问题,我的电话13857988317 希望你能联系我

你好,我的QQ是2915067885


获取资料关注:https://www.cnblogs.com/volcanol/