由于断路器上的固定螺丝松动,导致连接导线外皮烧毁,时不时对安装底板产生电弧。奇怪的是每次产生电弧时,驱动器6SN1145-1AA01-0AA1电源即烧毁,在短短1月内已经烧毁5台该电源,请教一下路过高人,这是什么原因??
为什么驱动器后级电源产生电弧会损坏驱动器??百思不得姐!!
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1554961&b_id=46&s_id=0&num=1
应该是属于弧光单相接地,发生单相接地后,故障相对地电压降低,非故障两相的相电压升高。理论上应该是升高√3倍(1.732倍)。可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,进而损坏设备。