最近在Windows Server 2008 R2 Standard 的系统上装了WINCC 7.2后,能新建项目,新建完项目关闭WINCC再打开的时候,打不开自己新建的项目了,试了下别的项目也打不开,各位大神帮忙看看
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555202&b_id=5&s_id=0&num=6
先新建项目试试
新建项目没问题说明软件没问题,新建项目不行的话,那软件就不行,需要修复了
你这个项目需要移植的啊,原来是什么版本的?
移植成功了没
新建的项目,创建了画面,保存之后,再次打开就打不开了吗?
是啊
现在打算重做系统 装软件呢 也是没别的招了
有点奇怪呢,按说新建项目之后就应该是没问题的
不行重新运行安装包里面的安装程序,选择修复,修复一下试试,比做系统快,如果不行,再重做系统
之前装完系统设置了一个默认用户自动登录系统,今天把这个自动登录取消后(选择上这个对号)WINCC可以打开了,也能离线运行起来。但是有时候重启电脑后打开WINCC还是之前故障,再重启一次又可以了。还是没弄明白