只看楼主 楼主 2019-04-22 16:10:03


接线如上图所示,比手册上唯一多的就是负端接PLC地,模块输入端什么都不接时万用表打I-接口是与地接通的,在电阻一端接地再接入输入端这样接阻值应该不至于差太大,而实际结果某些电阻值差着30欧到40欧,甚至10欧的电阻检测不到,有没有大佬遇到过这个问题,是如何解决的?希望能帮小弟提点建议,谢谢。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555241&b_id=50&s_id=0&num=2

奇侠

经验值: 5809
发帖数: 2050
精华帖: 3
回复:SM1231RTD模块测量多个电阻阻值测量值与实际值相差较大


只看楼主 1楼 2019-04-22 20:10:23

电阻负极不能接地。直接接到电阻上。



学习学习再学习
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 4370
发帖数: 1050
精华帖: 17
回复:SM1231RTD模块测量多个电阻阻值测量值与实际值相差较大


只看楼主 2楼 2019-04-25 15:21:36

一组值一个通道,我也认为接地造成的


学无止境