各位大侠,遇到这样的问题,300站与200站是主从站关系,200站下接入的流量计工作正常,返回电流值变化波动只在0.1ma,程序中整形值在6500左右,变化的只是个、十位数;但在主站300中传输的整形值变化范围达到200左右,严重影响数据显示的准确性。主从站采用的以太网通讯。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555247&b_id=4&s_id=0&num=3
试试平均值方式。
就是在一个合理的定时中断中,编辑平均值程序。
问题找到了,是EM235模块的问题,不接入模拟量信号时就波动大,更换模块后信号稳定。