我们厂里用了一台6RA80调速器用作飞剪控制。前两天因为轧机跑钢把编码器线和编码器都烧坏了,没有找到原来型号的编码器,就换了一个其他型号的接线是照着原来的样子接的,开机后报F60042.反复的核对接线没有问题。就是不能使。不知道为什么。请教原因。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555282&b_id=17&s_id=0&num=3
原因可能有五:1、把CUD板给烧坏了。2、两个编码器的分辨率、输出形式、电压等级可能有一个或者多个不一样。3、接线还是不对。4、新换的这个编码器本身就是坏的。5、编码器线也有问题了。
挨个排查吧。
编码器信号跟原来的是不是一样的
楼主:手册上是这样说的
处理: - 检查脉冲编码器的布线、连接和功能。- 检查脉冲编码器的电源。- 检查脉冲编码器的参数设置。- 检查实际转速的极性(p50743)。- 对电枢回路内的电流调节器进行优化(p50051 = 25)。- 检查电枢回路的熔断器。- 如果装置作为并联从站工作:设置 p50357 = 100% (测速计无效)。