分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常

作者 主题
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
主题:【分享】分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 楼主 2019-04-23 12:20:45

最近公司收购了一条放置了2年的二手生产线,通电后发现了生产线的西门子MP277按键屏,画面显示数据一下子有一下子没有,表明是通讯异常。

那就顺藤摸瓜先检查DP通讯线及DP头是否有异常,检查到CPU上时发现了问题。

操作屏是接在MPI上的,非常奇葩的DP头接线,使用硬铜接地线直接缠绕在DP线屏蔽层上,屏蔽层并没有压在DP头内屏蔽压板上,且这条DP线屏蔽层因为现场环境及二年左右时间电柜内电器件没有通电,只是简单的放置一些干燥剂而已,屏蔽层已经严重氧化一碰就断,重新剥开DP线的绝缘皮,找到屏蔽层比较好的位置后剪短重新正规做DP头,通讯就正常了。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
重要声明:

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。

帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555388&b_id=5&s_id=0&num=11

至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 楼主 1楼 2019-04-23 12:21:24

拆除了原先使用的硬铜线缠绕在DP上的接地线。




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 楼主 2楼 2019-04-23 12:25:27

国内设备制造厂,技工水平参差不齐啊,不按规矩做事,随意性很强,随着时间的推移问题就会显示出来,本案例的DP线不是西门子原装线,现场环境也不好导致了屏蔽层过早氧化失效造成了通讯问题。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 18415
发帖数: 2409
精华帖: 1
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 3楼 2019-04-24 09:35:01

收购价多少!


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 楼主 4楼 2019-04-24 11:07:20

操作屏和CPU是通过MPI连接的,操作屏通讯异常时,CPU上指示灯不报错。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 5楼 2019-04-24 11:26:27

非常实用的一个案例,黄工辛苦了。

没有错,诊断触摸屏与plc通讯其中一个条件就是看触摸屏I/O域的显示情况,如果出现“#”符号,且确认这个I/O域数据没有超范围,那么,10有8、9是通讯中断问题了,黄工,您的判断非常正确。

看了您的图示,我建议把dp插头的紧固螺栓拧紧,图示:




 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 6楼 2019-04-24 11:52:39

与黄工你描述的问题相似的是我今年过完年,春节上班时,就遇到公司其它工厂的一个求助,也是dp电缆没有按规范连接,使用几年后,出现的通讯闪断问题。我到现场诊断cpu信息说从站丢站,顺着dp电缆查询到几个从站均是类似于黄工您图片上的接线,我让公司同事出现认真接线后测试正常到现在。

看似一个简单的接线,稍有大意,问题的种子就埋下了,出现通讯问题仅仅只是时间问题了。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 楼主 7楼 2019-04-25 09:12:55
以下是引用WWCWWC在2019-04-24 11:26:27的发言 >5楼

非常实用的一个案例,黄工辛苦了。

没有错,诊断触摸屏与plc通讯其中一个条件就是看触摸屏I/O域的显示情况,如果出现“#”符号,且确认这个I/O域数据没有超范围,那么,10有8、9是通讯中断问题了,黄工,您的判断非常正确。

看了您的图示,我建议把dp插头的紧固螺栓拧紧,图示:



最终的接线是这样的。去除了绑扎在DP线屏蔽层上的接地线。



 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 63470
发帖数: 12672
精华帖: 121
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常
推荐帖


只看楼主 楼主 8楼 2019-04-25 09:15:13
以下是引用WWCWWC在2019-04-24 11:52:39的发言 >6楼

真的没有想到做一个简单的DP头,还是会有不少一部分人做的不正规啊。敷衍了事随意性很强啊,估计就是当接一个普通的二三插头接线而已。


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
奇侠

经验值: 5198
发帖数: 637
精华帖: 6
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常


只看楼主 9楼 2019-09-20 22:51:36

 

“使用硬铜接地线直接缠绕在DP线屏蔽层上”

这个方式真是让人大开眼界!太敷衍了事了,只顾眼前,不管以后的心态!


QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!
以下网友喜欢您的帖子:

  
侠圣

经验值: 3614
发帖数: 746
精华帖: 3
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常


只看楼主 10楼 2019-09-24 23:42:16

好好好好好好好好


 
以下网友喜欢您的帖子:

  
至圣

经验值: 72010
发帖数: 8043
精华帖: 145
回复:分享一则比较明显DP线屏蔽老化及接线不规矩造成触摸屏通讯异常


只看楼主 11楼 2020-02-13 13:18:56
以下是引用HUANGZE75在2019-04-25 09:15:13的发言 >8楼

真的没有想到做一个简单的DP头,还是会有不少一部分人做的不正规啊。敷衍了事随意性很强啊,估计就是当接一个普通的二三插头接线而已。

以下是引用WWCWWC在2019-04-24 11:52:39的发言 >6楼:与黄工你描述的问题...

引用6楼详细内容:

  还真的不要说,dp插头这么一个看似简单的插头,在整个dp通讯故障中,比例算是高的,主要问题还是连接和安装质量原因引起的。


 