小弟用1511通讯控制G120变频器,变频器90KW。启停和给定信号同时送出,给定信号从PLC侧监控正常 ,但是变频器启动的很慢,后来仔细看变频器面板发现,变频器启动后频率先从60HZ到0,然后从-60HZ到0,最后才按照我设定的频率运行,应该是哪些参数设置错了,但是是哪些参数自己找了好久也没找到,各位高手们遇到过这样的问题么,请给小弟指点指点,谢谢。
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1555635&b_id=47&s_id=0&num=8
是不是你设定完电机数据后,没做动态优化,但是却选择了动态优化?然后做完优化后又没COPY RAM TO ROM?
看不懂,什么意思。是设定值这么变?还是实际值这么变?怎么会有这么离奇诡异的现象呢?
不可能是运行频率吧?60-0hz用时多少?是缓慢的?还是瞬间?
瞬间是你的变频器监控值不对。需要监控实际频率。
缓慢的是你通讯数据有问题。
我在PLC侧监控速度的给定值是不变的,我的最高频率设定的是60,无论给定什么样的速度,都会有一个60-0,-60-0的这么一个过程,直观的现象就是,按下了启动键,电机不动,等过个几秒钟走完了这个频率变化过程才按正常的频率起来。
按照老兵的说法,我在最开始在厂内配置的时候确实是没有电机的,现场的调试人员手动做了优化,然后开起来就有了这个问题。后来现场找了电脑又重新配置了下,就没有了60-0,-60-0的频率变化过程。但是PLC让电机启动时电机也不会立刻启动起来,大概有2秒左右的等待时间,感觉和参数P1300的参数设定有关系,本人对变频器不是很熟悉,还在继续摸索,感谢各位的帮助
是不是激活了捕捉再启动的功能?
那就看一下参数P1200 = ?如果不是0,让它等于0.再试试呢?
学习经验备用